Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Hallo,
Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben wij onze oude gasverwarmingsketel vervangen door de gascondensatieketel Vaillant ecoTec. Opvallend was dat ons gasverbruik in 2016 enorm was gestegen, bijna met de helft meer dan het jaar ervoor! Voor 2017 hebben we het verbruik terug naar beneden gekregen, en heb ik ook onderzocht hoe zuinig deze ketel wel is.
Bij onze ecoTec hebben we ook de vsmart thermostaat gekregen, die je via hun eRelax/vSmart app kunt bedienen. Standaard stond deze app op "Anticipatie" ingesteld. Dit betekent dat de ketel zelf nagaat hoe hij optimaal ons huis kan verwarmen, en dus zuinig zou moeten zijn.
Ik heb tests uitgevoerd met en zonder anticipatie en wat bleek? Door de anticipatie af te zetten, verbruik je 's ochtends makkelijk tot 80% minder voor je verwarming! 's Avonds is het verschil minder groot (tot 20% zuiniger), waarschijnlijk omdat de tijdspanne langer is.
Dus wil je wat besparen op gas en heb je een ecoTec met vSmart, zet dan snel die anticipatie af en wijzig je uurschema's, zodat jij zelf bepaalt wanneer de ketel moet aanspringen of afspringen!
Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben wij onze oude gasverwarmingsketel vervangen door de gascondensatieketel Vaillant ecoTec. Opvallend was dat ons gasverbruik in 2016 enorm was gestegen, bijna met de helft meer dan het jaar ervoor! Voor 2017 hebben we het verbruik terug naar beneden gekregen, en heb ik ook onderzocht hoe zuinig deze ketel wel is.
Bij onze ecoTec hebben we ook de vsmart thermostaat gekregen, die je via hun eRelax/vSmart app kunt bedienen. Standaard stond deze app op "Anticipatie" ingesteld. Dit betekent dat de ketel zelf nagaat hoe hij optimaal ons huis kan verwarmen, en dus zuinig zou moeten zijn.
Ik heb tests uitgevoerd met en zonder anticipatie en wat bleek? Door de anticipatie af te zetten, verbruik je 's ochtends makkelijk tot 80% minder voor je verwarming! 's Avonds is het verschil minder groot (tot 20% zuiniger), waarschijnlijk omdat de tijdspanne langer is.
Dus wil je wat besparen op gas en heb je een ecoTec met vSmart, zet dan snel die anticipatie af en wijzig je uurschema's, zodat jij zelf bepaalt wanneer de ketel moet aanspringen of afspringen!
Re: Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Zo een slimme thermostaat is 3x niets.
Ja iemand die de hele dag zijn cv laat aanstaan en er bijna nooit is.... Die doet misschien profijt.
Ja iemand die de hele dag zijn cv laat aanstaan en er bijna nooit is.... Die doet misschien profijt.
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.
Re: Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Ik heb ook de ecotec, wij zetten hem manueel aan/uit als we thuis/weg zijn.
Natuurlijk zijn die knopjes op je afstandsbediening dan wel snel versleten.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Natuurlijk zijn die knopjes op je afstandsbediening dan wel snel versleten.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Wij hebben hem ook met de app sinds 2016 en ik heb mij dus ook al vragen gesteld bij de anticipatie. Goed om te weten. Nu bij ons vind ik het wel handig in de winter dat je je vooral sochtends geen zorgen moet maken beneden (is één grote ruimte), maar misschien dat ik wel eens probeer in het tussenseizoen de anticipatie af te zetten. Ik probeer mijn tactiek te compenseren door bewust om te gaan met differentiatie in temperaturen: nacht 16, ochtend 19 en overdag indien thuis 21. Jullie die de anticipatie hebben uitgezet, zou het verschil uit maken dat ik verschillende tijdstippen anders benader en doen jullie dat ook?
-
- Newbie
- Berichten: 1
- Lid geworden op: 05 jan 2018
- Contacteer:
Re: Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Hoe kan ik het anticipatie programma van de Vaillant VSmart uitschakelen??
Re: Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Suggestie misschien handleiding eens gaan lezen.FrankHulshof schreef: ↑5 januari 2018, 11:38 Hoe kan ik het anticipatie programma van de Vaillant VSmart uitschakelen??
Estate Guru believer.
Re: Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Wie wil weten wanneer zijn ketel juist warmt kan gebruik maken van een temperatuurlogger, bvb. Elitech RC-4, kost iets van een 20 EUR.
Anticiperen kan je toch zelf? Gewoon programmeren 's ochtends dat het 15 min eerder begint op te warmen dan wanneer je opstaat, en 15min stoppen voordat je buiten gaat bvb.
Anticiperen kan je toch zelf? Gewoon programmeren 's ochtends dat het 15 min eerder begint op te warmen dan wanneer je opstaat, en 15min stoppen voordat je buiten gaat bvb.
Re: Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
In de app bij geavanceerde instellingen kan je anticipatie uitzettenplatin schreef: ↑5 januari 2018, 11:45Suggestie misschien handleiding eens gaan lezen.FrankHulshof schreef: ↑5 januari 2018, 11:38 Hoe kan ik het anticipatie programma van de Vaillant VSmart uitschakelen??
Re: Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Dit is niet helemaal wat we bedoelen met anticiperen. Stel het is 16 graden in huis 's nachts en je vraagt 's ochtends 19, dan zal navenant de temperatuur van de buitenvoeler de machine bijvoorbeeld al in de vroege ochtend een tijd vooraleer je de warmte vraagt in gang schieten opdat zeker de gewenste temperatuur bereikt worden.
Re: Vaillant ecoTec: zuiniger zonder anticipatieprogramma
Je hebt een thermostaat nodig die de buitentemperatuur kent, want je hebt een buitenvoeler dus de buitentemperatuur bepaald de temperatuur van het verwarmingswater. De thermostaat kan zo berekenen hoelang hij op voorhand moet starten met opwarmen. Dit alles gebaseerd op de temperatuur in de living terwijl het vooral warm moet zijn in de badkamer 's morgens.
En dit alles verbruikt meer volgens TS, maar alle andere schapen denken minder te verbruiken.
Ben ik de enige die denkt dat dit alles hopeloos ingewikkeld gemaakt wordt?
Ik weet hoe lang mijn ketel 's ochtends op voorhand moet opwarmen (net als TS), want ik ken de binnetemperatuur, deze staat ingesteld op de thermostaat voor nacht. Ik heb geen buitenvoeler, dus op "warme" dagen zal het enkele minuten rapper warm zijn en zal ik enkele minuten teveel opwarmen, so be it. Voor diegen met buitenvoeler zal het verschil om op temp te komen tussen warme en koude dagen enkel kleiner zijn, indien correct afgesteld.
En dit alles verbruikt meer volgens TS, maar alle andere schapen denken minder te verbruiken.
Ben ik de enige die denkt dat dit alles hopeloos ingewikkeld gemaakt wordt?
Ik weet hoe lang mijn ketel 's ochtends op voorhand moet opwarmen (net als TS), want ik ken de binnetemperatuur, deze staat ingesteld op de thermostaat voor nacht. Ik heb geen buitenvoeler, dus op "warme" dagen zal het enkele minuten rapper warm zijn en zal ik enkele minuten teveel opwarmen, so be it. Voor diegen met buitenvoeler zal het verschil om op temp te komen tussen warme en koude dagen enkel kleiner zijn, indien correct afgesteld.