Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Hallo,
Wij hebben enkele maanden terug onze oude gasketel vervangen door een gascondensatieketel (Vaillant EcoTec Plus). Helaas hebben wij niet veel info gekregen waarop wij moeten letten om deze ketel zo optimaal mogelijk te laten werken.
Onze situatie is als volgt:
- in de inkomhal hebben wij 1 radiator die wij nooit opendraaiden (vonden een warme inkomhal overbodig)
- in de living hebben wij 3 radiatoren. 1 ervan staat tegenover de trap. Die draaiden wij ook nooit open (vonden het verwarmen van de trap nogal overbodig)
- de radiator in de keuken en badkamer draaien wij enkel open wanneer wij die ruimte warm willen hebben, dus enkel 's ochtends en 's avonds.
- temperatuur bij afwezigheid is 16°, bij aanwezigheid max. 18,5°
De thermostaat stelden wij ook altijd zo in dat die kort voor ons ontwaken aansprong, zodat die piekte, maar ook op korte tijd veel warmte gaf. Idem voor 's avonds.
Ik vermoed dat deze dingen herbezien moeten worden om het maximale uit onze nieuwe condensatieketel te halen (bv. pieken is niet goed?)?
Wij hebben enkele maanden terug onze oude gasketel vervangen door een gascondensatieketel (Vaillant EcoTec Plus). Helaas hebben wij niet veel info gekregen waarop wij moeten letten om deze ketel zo optimaal mogelijk te laten werken.
Onze situatie is als volgt:
- in de inkomhal hebben wij 1 radiator die wij nooit opendraaiden (vonden een warme inkomhal overbodig)
- in de living hebben wij 3 radiatoren. 1 ervan staat tegenover de trap. Die draaiden wij ook nooit open (vonden het verwarmen van de trap nogal overbodig)
- de radiator in de keuken en badkamer draaien wij enkel open wanneer wij die ruimte warm willen hebben, dus enkel 's ochtends en 's avonds.
- temperatuur bij afwezigheid is 16°, bij aanwezigheid max. 18,5°
De thermostaat stelden wij ook altijd zo in dat die kort voor ons ontwaken aansprong, zodat die piekte, maar ook op korte tijd veel warmte gaf. Idem voor 's avonds.
Ik vermoed dat deze dingen herbezien moeten worden om het maximale uit onze nieuwe condensatieketel te halen (bv. pieken is niet goed?)?
Laatst gewijzigd door Karolina op 28 februari 2019, 18:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Ik zou de nacht / afwezigheid naar 14 graden of zelfs 12 of 10 graden instellen en dan aanwezigheid op 19 houden
(ps: thuis is afwezig = 18 graden)
Het gaat langer duren voor het warm is, maar als je ketel niet te zwaar is ga je er voordeel uithalen.
Eigenlijk zou je ketel net ietsjes te licht moeten zijn waardoor hij constant moet branden, dan condenseert hij ook constant. Ga je in de praktijk nooit, maar dan ook nooit tegenkomen, behalve daar waar meerdere ketels in rij zijn.
(ps: thuis is afwezig = 18 graden)
Het gaat langer duren voor het warm is, maar als je ketel niet te zwaar is ga je er voordeel uithalen.
Eigenlijk zou je ketel net ietsjes te licht moeten zijn waardoor hij constant moet branden, dan condenseert hij ook constant. Ga je in de praktijk nooit, maar dan ook nooit tegenkomen, behalve daar waar meerdere ketels in rij zijn.
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.
Re: Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Karolina schreef: ↑28 februari 2019, 12:57 Hallo,
Wij hebben enkele maanden terug onze oude gasketel vervangen door een gascondensatieketel (Vaillant EcoTec Plus). Helaas hebben wij niet veel info gekregen waarop wij moeten letten om deze ketel zo optimaal mogelijk te laten werken.
Ik vermoed dat deze dingen herbezien moeten worden om het maximale uit onez nieuwe condensatieketel te halen (bv. pieken is niet goed?)?
max rendement en verbruik daar gaat het om.
s'morgens een uurtje max gas geven ,s'avonds gas geven gaat uw verbruik niet ten goede komen.
en rendement navenant. ( dit naargelang de buiten temperatuur )
het volledig dicht en open draaien nog manueel uitvoeren , de good old days.
bvb in de hal , de badkamer al starten met thermo kranen , hal stand 1,5, badkamer 3.
dan die aan de trap als in de living , ja foutje in ontwerp ( deur plaatsen boven ? )
het is niet omdat radiator dichtstaat dat er geen verbruik is de 2 andere in de living moeten harder werken ( lees hier duurt langer voor woning is opgewarmd)
dus hier zo maar formuleren hoe max rendement te halen

en in heel dit verhaal speelt dan nog isolatie van wat en hoe.
Als vb indertijd woning jaar 80 alles op thermo kranen van 7 tot 23 uur het zuinigste verbruik.
Ook living op thermo kranen ( dus water ketel temperatuur constant op temperatuur)
Het aan af s morgens en savonds was een meerverbruik ( reden afkoeling woning )
en ging dan wel over temperaturen van 21 °.
Ander positief punt was buiten koud , bij thuiskomst geen ijs kelder. op en af altijd te koud gedurende x tijd.
Aan en af is niet altijd de goedkoopste oplossing, zo een verhalen nog in 2019.
En iet of wat deftige chauffagist kan u zeer zeker helpen , vragen staat vrij.
Estate Guru believer.
Re: Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Heb vorige zomer ook vaillant ecotec laten plaatsen en deze winter alles goed opgevolgd. Hoe je dat moet regelen is afhankelijk van je huis en de volledige verwarmingsinstallatie. Kun je wat meer informatie geven ? Welk model ketel ? Is je huis goed geisoleerd of oud huis met naisolatie ? Heb je vloerverwarming of radiatoren of mix ? Indien radiatoren zijn er thermostaatkranen of gewone kranen ? Heb je een buitenvoeler of een kamerthermostaat of allebei of geen van beiden ?
Wij hebben een halfopen huis van vorige eeuw. Spouwen nageisoleerd, dubbel glas, zoldervloer geisoleerd, enkel radiatoren : daarom hebben we combi model ecotec exclusive 356/5-7 3,6-24,8kw Bedoeling is watertemperatuur zo laag mogelijk houden opdat rookgassen zoveel mogellijk afkoelen voor condens. Met 3,6 kan vrij laag moduleren en 24,,8 geschikt indien geen vloerverwarming. De buitenvoeler geeft in funktie van de gekozen stooklijn de max watertemperatuur. Binnenthermostaat is multimatec vrc700/5. Met een buitenvoeler kies je de juiste stooklijn. Dat kies je op de thermostaat en als je dat niet hebt rechtstreeks op de ketel. Krijg je het niet verwarmd dan verhoog je de stooklijn ietsje en indien nodig herhaal je dat. Bij sommige ketels van vaillant kun je adaptieve stooklijn kiezen, dan zal deze zich autimatisch verschuiven. Soms kun je de stooklijn vertikaal enkele graden verplaatsen. Het is een beetje opvolgen en aanpassen in funktie van buitentemperatuur. De pieken kun je dus verlagen door de stooklijn te verlagen, maar dan duurt het langer eer je huis opgewarmd is. Heb ergens gelezen dat bij watertemp in de 50gr de condensatie nog goed is.
Momenteel hier stooklijn 1,9 , max water temp. 70gr, adaptieve stooklijn na een tijdje afgezet. Stooklijnverschuiving 2graden. Thermostaat verschillende tijdsblokken gemiddeld 23u tot 7u 14gr en overdag 20gr.
Eigenlijk staat alles uitgelegd in documentatie van vaillant. Normaal worden alle boekjes geleverd maar ook te downloaden. Kijk eens na, misschien mankeert er iets. Op internet is er veel te vinden over stooklijn. Ecobouwers ook goede website om info te vinden over verwarmen.
Wij hebben een halfopen huis van vorige eeuw. Spouwen nageisoleerd, dubbel glas, zoldervloer geisoleerd, enkel radiatoren : daarom hebben we combi model ecotec exclusive 356/5-7 3,6-24,8kw Bedoeling is watertemperatuur zo laag mogelijk houden opdat rookgassen zoveel mogellijk afkoelen voor condens. Met 3,6 kan vrij laag moduleren en 24,,8 geschikt indien geen vloerverwarming. De buitenvoeler geeft in funktie van de gekozen stooklijn de max watertemperatuur. Binnenthermostaat is multimatec vrc700/5. Met een buitenvoeler kies je de juiste stooklijn. Dat kies je op de thermostaat en als je dat niet hebt rechtstreeks op de ketel. Krijg je het niet verwarmd dan verhoog je de stooklijn ietsje en indien nodig herhaal je dat. Bij sommige ketels van vaillant kun je adaptieve stooklijn kiezen, dan zal deze zich autimatisch verschuiven. Soms kun je de stooklijn vertikaal enkele graden verplaatsen. Het is een beetje opvolgen en aanpassen in funktie van buitentemperatuur. De pieken kun je dus verlagen door de stooklijn te verlagen, maar dan duurt het langer eer je huis opgewarmd is. Heb ergens gelezen dat bij watertemp in de 50gr de condensatie nog goed is.
Momenteel hier stooklijn 1,9 , max water temp. 70gr, adaptieve stooklijn na een tijdje afgezet. Stooklijnverschuiving 2graden. Thermostaat verschillende tijdsblokken gemiddeld 23u tot 7u 14gr en overdag 20gr.
Eigenlijk staat alles uitgelegd in documentatie van vaillant. Normaal worden alle boekjes geleverd maar ook te downloaden. Kijk eens na, misschien mankeert er iets. Op internet is er veel te vinden over stooklijn. Ecobouwers ook goede website om info te vinden over verwarmen.
Re: Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Het al dan niet condenseren van de rookgassen is idd van groot belang omdat dit een rendementswinst van zo'n 10% geeft. (in één keer)
Voor aardgas heb je een retourtemperatuur nodig van 50°C of minder om dit effect te verkrijgen. (bij mazout 40°C of minder)
Wat dus al zeker van belang is, is de vertrektemperatuur van het water naar de radiatoren. Als dit het hele jaar aan 80°C vertrekt ge je nooit condensatie krijgen aan de ketel.
Als je de temperatuur niet kan controleren kan je nog altijd vaststellen of er effectief condenswater wegloopt. Vang het desnoods tijdelijk op in een emmer om dit vast te stellen.
Oude woningen met radiatoren zijn wel gemaakt om met heet water gevoed te worden, maar van zodra het minder koud is buiten kan je met minder vermogen ook de woning op temperatuur houden, dit is het signaal om een lagere vertrektemperatuur en dus ook retourtemperatuur te verkrijgen. maw een weersafhankelijke regeling (of stooklijn).
Sommige ketels hebben gewoon een draaiknop waarbij je dit zelf met de hand kan instellen. Nu het vriesweer gepasseerd is zou je de vertrektemperatuur naar 60°C moeten brengen.
Voor aardgas heb je een retourtemperatuur nodig van 50°C of minder om dit effect te verkrijgen. (bij mazout 40°C of minder)
Wat dus al zeker van belang is, is de vertrektemperatuur van het water naar de radiatoren. Als dit het hele jaar aan 80°C vertrekt ge je nooit condensatie krijgen aan de ketel.
Als je de temperatuur niet kan controleren kan je nog altijd vaststellen of er effectief condenswater wegloopt. Vang het desnoods tijdelijk op in een emmer om dit vast te stellen.
Oude woningen met radiatoren zijn wel gemaakt om met heet water gevoed te worden, maar van zodra het minder koud is buiten kan je met minder vermogen ook de woning op temperatuur houden, dit is het signaal om een lagere vertrektemperatuur en dus ook retourtemperatuur te verkrijgen. maw een weersafhankelijke regeling (of stooklijn).
Sommige ketels hebben gewoon een draaiknop waarbij je dit zelf met de hand kan instellen. Nu het vriesweer gepasseerd is zou je de vertrektemperatuur naar 60°C moeten brengen.
72% aandelen, 18% obligaties, 10% cash
Re: Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Hallo,
Wij hebben een Vaillant EcoTec Plus VCW296 laten zetten. Ons huis is halfopen, 20 jaar oud, dubbele beglazing, geïsoleerde muren, zolderisolatie, verwarming dmv radiatoren met thermostatische kranen, geen vloerverwarming. We hebben geen buitenvoeler, wel kamerthermostaat.
De temperatuur van het warm water staat nu op 48° en van de verwarming op 60°.
Wij hebben een Vaillant EcoTec Plus VCW296 laten zetten. Ons huis is halfopen, 20 jaar oud, dubbele beglazing, geïsoleerde muren, zolderisolatie, verwarming dmv radiatoren met thermostatische kranen, geen vloerverwarming. We hebben geen buitenvoeler, wel kamerthermostaat.
De temperatuur van het warm water staat nu op 48° en van de verwarming op 60°.
Re: Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Gaat je ketel het water dan niet continu op 60 graden houden? Ook als er geen vraag naar warmte is?
Re: Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Er is geen voorraad warm water in de ketel die beschreven wordt.
Als er geen vraag naar warmte is zal de pomp geen water circuleren en koelt de ketel langzaam af tot kamertemperatuur.
72% aandelen, 18% obligaties, 10% cash
Re: Hoe gascondensatieketel optimaal laten renderen?
Ik heb het gisteren bij mijn condensatiemazoutketel geprobeerd.
Water was 63 graden gisteren avond. Ketel op 55 graden gezet.
Water was deze morgen 37 graden of 38.
Daar ik hier nog met traditionele convectoren zit warmt het nu wel langzaam op, maar niet zo erg eigenlijk. Was een goede tip, elke liter gespaard is een halve euro minder uit te geven
Water was 63 graden gisteren avond. Ketel op 55 graden gezet.
Water was deze morgen 37 graden of 38.
Daar ik hier nog met traditionele convectoren zit warmt het nu wel langzaam op, maar niet zo erg eigenlijk. Was een goede tip, elke liter gespaard is een halve euro minder uit te geven