warmtepompboiler
warmtepompboiler
Wij overwegen de plaatsing van een warmtepompboiler voor de productie van het sanitaire water gedurende het nachttarief. We stellen ons de vraag of dergelijk toestel, geplaatst in een ruimte die nu als bureel gebruikt wordt, lawaai maakt overdag wanneer het toestel OFF staat. We informeerden bij verschillende firma's en volgens de ene verkoper is zo'n toestel geluidloos als het niet opwarmt, volgens de andere verkoper maakt zo'n toestel altijd een soort zoemend geluid zelfs als het geen warmte produceert.
Heeft iemand daar ervaring mee ? Aangezien het toestel, wegens plaatsgebrek, in een kamer zou moeten geplaatst worden die dienst doet als bureel, willen we wel graag weten of er inderdaad overdag ook geluid geproduceerd wordt en indien ja, is het een storend geluid. Het toestel dat we overwegen is een Aquaplex van 300 l inhoud. Alvast bedankt voor de info....
Heeft iemand daar ervaring mee ? Aangezien het toestel, wegens plaatsgebrek, in een kamer zou moeten geplaatst worden die dienst doet als bureel, willen we wel graag weten of er inderdaad overdag ook geluid geproduceerd wordt en indien ja, is het een storend geluid. Het toestel dat we overwegen is een Aquaplex van 300 l inhoud. Alvast bedankt voor de info....
Re: warmtepompboiler
Je kan er altijd een geluids isolerende kast rondbouwen.
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.
Re: warmtepompboiler
Ludo, bedankt voor je tip maar ik denk niet dat rond zo'n warmtepompboiler een kast zou mogen gezet worden aangezien het type wat ons werd aangeraden zijn lucht uit de ruimte haalt. Met een kast errond zou er wellicht te weinig lucht kunnen worden aangezogen. Aanzuigrooster voorzien of deur openlaten zou ook geen optie zijn want dan zou het geluid dat die pomp eventueel produceert weer hoorbaar zijn. Ik begin toch te twijfelen of een warmtepompboiler zo interessant is als wordt beweerd, vooral als dat ding effectief continu lawaai staat te maken....
- Spruitekop
- VIP member
- Berichten: 5977
- Lid geworden op: 07 apr 2008
- Contacteer:
Re: warmtepompboiler
Een kast rond bouwen is geen optie, er gaat altijd 'n opening moeten zijn en zo maak je gewoon 'n klankkast.
Je gaat zeker rekening moeten houden met 'n zoemend geluid en 's nachts ga je mogelijk wat last kunnen hebben van het geluid. Het is natuurlijk afwegen in functie van je woning (opstelling/isolatie/...)
Een vriend van mij z'n vrouw kan d'er moeilijk van inslapen, maar dat is natuurlijk afhankelijk van persoon tot persoon en van opstelling tot opstelling. Voor haar is het telkens of er een frigo naast haar bed staat die telkens aan slaagt.
Beter 'n frigo naast het bed dan IN het bed zeg ik hem altijd.
Je gaat zeker rekening moeten houden met 'n zoemend geluid en 's nachts ga je mogelijk wat last kunnen hebben van het geluid. Het is natuurlijk afwegen in functie van je woning (opstelling/isolatie/...)
Een vriend van mij z'n vrouw kan d'er moeilijk van inslapen, maar dat is natuurlijk afhankelijk van persoon tot persoon en van opstelling tot opstelling. Voor haar is het telkens of er een frigo naast haar bed staat die telkens aan slaagt.
Beter 'n frigo naast het bed dan IN het bed zeg ik hem altijd.
Banken zijn instellingen opgericht voor en door oplichters waarvoor in de penitentiaire instellingen geen plaats meer is.
Sta op uw rechten: Betaal enkel in CASH!!
Sta op uw rechten: Betaal enkel in CASH!!
Re: warmtepompboiler
blijven er vier opties over.
1/ofwel een voorraadboiler op electricteit met nachttarief
2/ warmwaterproduktie via centrale verwarmings ketel
3/ zonnepanelen
4/ andere plaats zoeken voor je warmtepomp( kelder - zolder - tuinhuis - garage - keuken )
1/ofwel een voorraadboiler op electricteit met nachttarief
2/ warmwaterproduktie via centrale verwarmings ketel
3/ zonnepanelen
4/ andere plaats zoeken voor je warmtepomp( kelder - zolder - tuinhuis - garage - keuken )
Re: warmtepompboiler
Vergeet niet dat je die ruimte gaat koelen waar de warmtepompboiler staat.
Stel dat je een COP van 3 haalt voor het produceren van SWW.
Stel dat je 100 liter warm water per dag afneemt aan 40°C, de productie gebeurt op 12u tijd.
Het leidingwater is 10°C
Komt overeen met een constant vermogen van 290W gedurende die 12u.
Dit vermogen wordt gerealiseerd door slechts 97W elektrisch vermogen.
Het overig vermogen is warmte ontrokken aan de ruimte : 193W
Stel dat je een COP van 3 haalt voor het produceren van SWW.
Stel dat je 100 liter warm water per dag afneemt aan 40°C, de productie gebeurt op 12u tijd.
Het leidingwater is 10°C
Komt overeen met een constant vermogen van 290W gedurende die 12u.
Dit vermogen wordt gerealiseerd door slechts 97W elektrisch vermogen.
Het overig vermogen is warmte ontrokken aan de ruimte : 193W
75% aandelen, 16% obligaties, 9% cash
Re: warmtepompboiler
Redeneren we even verder met de lucht in het kantoor.
Veronderstel dat deze lucht 20°C is en droog is, dan is de warmtecapaciteit van de lucht 1,29 kJ/m3°C.
Als de lucht 193W moet afgeven op 12 uur en mag afkoelen tot 0°C en het kantoor een plafondhoogte van 2,5m heeft, dan zal het kantoor een oppervlakte moeten hebben van ongeveer 11m x 11m.
0,193 x 12 x 3600 / ( 1,29 * 20 * 2,5 ) = 129 m2
Het kantoor zal 's morgens frisjes zijn maar je kunt toch een warme douche nemen.
mvg,
Veronderstel dat deze lucht 20°C is en droog is, dan is de warmtecapaciteit van de lucht 1,29 kJ/m3°C.
Als de lucht 193W moet afgeven op 12 uur en mag afkoelen tot 0°C en het kantoor een plafondhoogte van 2,5m heeft, dan zal het kantoor een oppervlakte moeten hebben van ongeveer 11m x 11m.
0,193 x 12 x 3600 / ( 1,29 * 20 * 2,5 ) = 129 m2
Het kantoor zal 's morgens frisjes zijn maar je kunt toch een warme douche nemen.
mvg,