Condensatieketel
Re: Condensatieketel
Het kan waar zijn hoor, wij zijn leek.
Dinsdag word de ketel geplaatst en dan zal ik wel vragen hoe dat ik het beste kan oplossen.
Wij zien de bomen niet meer door het bos
Dinsdag word de ketel geplaatst en dan zal ik wel vragen hoe dat ik het beste kan oplossen.
Wij zien de bomen niet meer door het bos

Re: Condensatieketel
Alles hangt af van type regeling.vortex schreef: ↑25 november 2017, 12:22 Het beste is om in de living waar de thermostaat hangt geen thermostaatkranen te gebruiken (of ze vol open te zetten). Je dient de radiatoren in die living zodanig in te regelen (met de knop of nog beter met het voetkraantje) dat de andere kamers ook vlot op de gewenste temperatuur komen (dus wanneer het te koud blijft in de andere kamers, de kraantjes iets verder dicht draaien). Op deze manier zal de ketel en thermostaat optimaal werken. Het systeem wat jij beschrijft zorgt er voor dat de ketel continu op een te hoge temperatuur gaat branden, immers de thermostaatkranen in de living gaan dicht regelen terwijl de kamerthermostaat nog steeds warmte blijft vragen aan de ketel, als dan ook nog de thermostaatkranen in andere kamers dicht regelen blijft de ketel het CV water warm stoken terwijl dat misschien niet meer nodig is.
EN vanop afstand is het maar gissen he.
En als alle kraantjes dicht blijft enkel circuit op temperatuur.
Hopelijk voorzien ze een bijpass tussen toevoer en retour leiding ( pomp circulatie beveiliging)
Heden ten dage durven ze al eens een radiator als bijpass gebruiken. (gevolg op die plaats veel te warm)
Estate Guru believer.
Re: Condensatieketel
Inderdaad badkamer bijvoorbeeld.
Maar stel mij de vraag als de ketel moduleert en de pomp moduleert en de moduleerde thermostaat staat op 18 snacht's.
en de thermostaatkranen in living staat afgesteld op 21g waar kan dan het probleem optreden?,
Maar stel mij de vraag als de ketel moduleert en de pomp moduleert en de moduleerde thermostaat staat op 18 snacht's.
en de thermostaatkranen in living staat afgesteld op 21g waar kan dan het probleem optreden?,
Re: Condensatieketel
s nachts is er dan geen probleem.
Koelt het flink af dan zal je modulerende thermostaat aan de ketel een hoge temperatuur vragen. Je pomp zal een groot debiet hebben als er nog andere radiatoren warmte vragen. Een klein debiet als er niet veel radiatoren warmte willen.
Is de nacht niet zo koud, je living waar de thermostaat staat koelt niet zo vlug af. De thermostaat vraagt de ketel een lagere temperatuur. Je pomp zal een groot debiet hebben als er nog andere radiators warmte vragen. Een klein debiet als er niet veel radiatoren warmte willen.
Is er plots geen warmte meer nodig geeft de thermostaat opdracht aan de ketel om te stoppen met water te verwarmen. Je pomp zal nog enkele min doorwerken om het warme water nog naar de radiator te pompen.
Overdag is er een probleem.
De radiator sluit op 21 graden. De thermostaat wil 22° Als de thermostaat op dag springt dan is er een verschil van 4°. Thermostaat vraagt aan de ketel zeer warm water. Je pomp zal een groot debiet hebben als er nog andere radiators warmte vragen. Een klein debiet als er niet veel radiatoren warmte willen.
Van zodra de 21° er zijn zal je thermostaat aan de ketel nog warmte vragen. Wel niet meer een hoge temperatuur. Je pomp zal dan proberen dat water naar de radiator te sturen. Een klein debiet als er niet veel radiatoren warmte willen. Als er geen radiatoren nog warmte vragen en toch draait de pomp, is dat niet zo goed voor de pomp.
Maar het is nooit zo slecht dat het voor niemand goed is. De techniekkier komt graag een nieuwe pomp plaatsen. Die zal het ook niet zo vlug begeven. Ketel zal wel uit garantie zijn.
Dat beetje meer gas en stroom dat je verbruikt is dan weer goed voor je leverancier.
Koelt het flink af dan zal je modulerende thermostaat aan de ketel een hoge temperatuur vragen. Je pomp zal een groot debiet hebben als er nog andere radiatoren warmte vragen. Een klein debiet als er niet veel radiatoren warmte willen.
Is de nacht niet zo koud, je living waar de thermostaat staat koelt niet zo vlug af. De thermostaat vraagt de ketel een lagere temperatuur. Je pomp zal een groot debiet hebben als er nog andere radiators warmte vragen. Een klein debiet als er niet veel radiatoren warmte willen.
Is er plots geen warmte meer nodig geeft de thermostaat opdracht aan de ketel om te stoppen met water te verwarmen. Je pomp zal nog enkele min doorwerken om het warme water nog naar de radiator te pompen.
Overdag is er een probleem.
De radiator sluit op 21 graden. De thermostaat wil 22° Als de thermostaat op dag springt dan is er een verschil van 4°. Thermostaat vraagt aan de ketel zeer warm water. Je pomp zal een groot debiet hebben als er nog andere radiators warmte vragen. Een klein debiet als er niet veel radiatoren warmte willen.
Van zodra de 21° er zijn zal je thermostaat aan de ketel nog warmte vragen. Wel niet meer een hoge temperatuur. Je pomp zal dan proberen dat water naar de radiator te sturen. Een klein debiet als er niet veel radiatoren warmte willen. Als er geen radiatoren nog warmte vragen en toch draait de pomp, is dat niet zo goed voor de pomp.
Maar het is nooit zo slecht dat het voor niemand goed is. De techniekkier komt graag een nieuwe pomp plaatsen. Die zal het ook niet zo vlug begeven. Ketel zal wel uit garantie zijn.
Dat beetje meer gas en stroom dat je verbruikt is dan weer goed voor je leverancier.
Re: Condensatieketel
@Nakal
Dat is overduidelijk, dank bij deze.
Uiteraard dank aan alle
Daarom moet de radiator op de badkamer op 5staan veronderstel ik.
Dat is overduidelijk, dank bij deze.
Uiteraard dank aan alle
Daarom moet de radiator op de badkamer op 5staan veronderstel ik.
Re: Condensatieketel
Maar het is wel zo volgens mij dat met verwarming met thermostaatkranen er meer comfort is.
Wij denken en zijn bijna zeker dat het voor ons het goedkoopste is, ok 1badkamer radiator op 5 zetten, maar dat zijn niet te grote kosten[die zit het dichtste op de collector} ten slotte moet het daar iets warmer zijn en is deze radiator iets te klein berekend, dus dat komt goed.
Om de liggen prutsen aan de retour aan alle radiators [6stuks}in de living om ergens anders ook perfecte temperatuur kregen is bijna niet oplosbaar denken wij.
Wij denken en zijn bijna zeker dat het voor ons het goedkoopste is, ok 1badkamer radiator op 5 zetten, maar dat zijn niet te grote kosten[die zit het dichtste op de collector} ten slotte moet het daar iets warmer zijn en is deze radiator iets te klein berekend, dus dat komt goed.
Om de liggen prutsen aan de retour aan alle radiators [6stuks}in de living om ergens anders ook perfecte temperatuur kregen is bijna niet oplosbaar denken wij.
Re: Condensatieketel
Heb je het dan over radiatoren die in serie verbonden zijn, of allemaal apart over de nodige leidingen voorzien zijn ?
Of maakt dat niet uit ?
Re: Condensatieketel
Dat was vroeger misschien het geval met een simpele aan-uit bimetaal thermostaat, tegenwoordig hebben de betere thermostaten een PID regeling (soms zelflerend) waardoor ze de temperatuur in alle omstandigheden heel constant kunnen houden. Zoals eerder gezegd, best geen thermostaatkranen in de ruimte waar de thermostaat hangt gebruiken, als er daar zes radiatoren hangen is het misschien voldoende om er een of twee dicht te zetten. Trouwens moest men de radiatoren bij aanbouw juist gedimensioneerd hebben is het niet nodig om ze in te regelen.
Re: Condensatieketel
@Vortex
Wij gaan testen met twee radiators dicht in living.
Hoe doen wij het dan in de badkamers want daar moet het toch iets warmer zijn dacht ik?
Wij gaan testen met twee radiators dicht in living.
Hoe doen wij het dan in de badkamers want daar moet het toch iets warmer zijn dacht ik?
Re: Condensatieketel
Thermostaatkraan in de badkamers iets hoger zetten dan in andere kamers. Als dat niet het gewenste resultaat geeft, toch eens nadenken over een juist gedimensioneerde (lees eentje die meer warmte afgeeft) radiator in de badkamers.
Re: Condensatieketel
Wat ik in vakantiehuis doe als ik het warm wil krijgen op badkamer:
ik zet thermostaat even op 28 graden. Ik draai de radiator aan kant waar thermostaat staat op 3 en binnen een uur is het goed warm in de badkamer.
ik zet thermostaat even op 28 graden. Ik draai de radiator aan kant waar thermostaat staat op 3 en binnen een uur is het goed warm in de badkamer.
Re: Condensatieketel
Dit noemen ze dan moderne condensatie technologie, je hebt er meer gepruts en mizerie mee dan met een conventionele boiler.
Re: Condensatieketel
Wij hebben al het mogelijke gedaan, effe verduidelijken.
Over dit probleem gaat het, krijg het in ander living2 niet warm als ik met de thermostaat werk die bij mij in de living1 staat.
Verwarmingketel op 60gr,termostaat op 21gr in living1, 2radiators dicht in living, alle ander radiators in living de retour 2rond met sleutel dicht gedraaid dus de retour staat nog 1.5 keer open.ook in de badkamer de retour2 rond dicht gedraaid.Hal, wc, slaapkamer staan dicht.Boven alles dicht.
Heb de warmwaterpomp aan de ketel nog een stand hoger gezet
In living1 perfect 21gr
Nu in de ander living2 Heb ik de thermostaatkranen er af gedraaid, dus die staan zeker op stand 5,
Maar krijg het niet warmer dan 19gr.
Maar het gekke van al; heb alles terug gemaakt zoals voorheen en op 30minuten alles perfect warm overal.!!!!!!!
GOD MAG HET WETEN MAAR IK NIET MEER! HOU ER MEE OP.
Toch dank aan alle
Over dit probleem gaat het, krijg het in ander living2 niet warm als ik met de thermostaat werk die bij mij in de living1 staat.
Verwarmingketel op 60gr,termostaat op 21gr in living1, 2radiators dicht in living, alle ander radiators in living de retour 2rond met sleutel dicht gedraaid dus de retour staat nog 1.5 keer open.ook in de badkamer de retour2 rond dicht gedraaid.Hal, wc, slaapkamer staan dicht.Boven alles dicht.
Heb de warmwaterpomp aan de ketel nog een stand hoger gezet
In living1 perfect 21gr
Nu in de ander living2 Heb ik de thermostaatkranen er af gedraaid, dus die staan zeker op stand 5,
Maar krijg het niet warmer dan 19gr.
Maar het gekke van al; heb alles terug gemaakt zoals voorheen en op 30minuten alles perfect warm overal.!!!!!!!

GOD MAG HET WETEN MAAR IK NIET MEER! HOU ER MEE OP.
Toch dank aan alle

Re: Condensatieketel
Is nochtans eenvoudig, door je thermostaat hoger in te stellen dan de thermostaatkranen zorg je er voor dat de CV pomp nooit uitvalt. De thermostaat in de living gaat immers nooit de ingestelde temperatuur halen omdat de thermostaatkranen regelen op een lagere temperatuur. Eigenlijk is dit bijzonder inefficiënt, zowel de pomp als de ketel blijven continu het CV water op temperatuur houden terwijl dit misschien niet nodig is. Waarschijnlijk zit je in living1 waar de thermostaat hangt met zwaar over gedimensioneerde radiatoren en is living2 onder gedimensioneerd (of schort er iets met de waterverdeling). Dat laatste kan je testen door alle radiatoren eerst koud te laten worden, alle thermostaatkranen op 5, vervolgens de verwarming opzetten en met een paar mensen laten voelen aan de retour, als het goed is zouden radiatoren in living1 en 2 ongeveer even snel warm moeten worden. Verder is het verplaatsen van de kamerthermostaat naar living2 wellicht de beste oplossing (omdat die blijkbaar trager opwarmt) en daar dan de thermostaatkranen op 5 zetten.