na-isoleren van spouwmuren
Re: na-isoleren van spouwmuren
@yvesds was het de firma isolatietechniek best?
Re: na-isoleren van spouwmuren
@wendyke
inderdaad
inderdaad
Re: na-isoleren van spouwmuren
@yvesds
wij hebben daar vorige week ook iemand van over de vloer gehad en overwegen ook om door deze firma te laten na-isoleren
heb lang getwijfeld tussen wol en parels maar denk toch dat het met elkaar meegaat : bij de wol twijfel ik of deze inderdaad écht wel geen vocht opneemt of verzakt , bij de parels denk ik dan weer : hoe zit t met de verlijming na jaren?
en tevreden over de uitvoeringswerken en firma
wij hebben daar vorige week ook iemand van over de vloer gehad en overwegen ook om door deze firma te laten na-isoleren
heb lang getwijfeld tussen wol en parels maar denk toch dat het met elkaar meegaat : bij de wol twijfel ik of deze inderdaad écht wel geen vocht opneemt of verzakt , bij de parels denk ik dan weer : hoe zit t met de verlijming na jaren?
en tevreden over de uitvoeringswerken en firma
Re: na-isoleren van spouwmuren
blijft naïsoleren van spouwmuren niet maar een tien jaar goed? dat heeft toch nergens hechting. ge spuit er maar iets tussen. vocht kan toch ook nie weg dan? ben daar toch nie zo voor.
- Brugse Leeuw
- Hero Member
- Berichten: 894
- Lid geworden op: 31 jul 2007
- Contacteer:
Re: na-isoleren van spouwmuren
De muren blijven ademen want die parels en wol zijn dampopen.
En dat dit maar 10 jaar werkt klopt totaal niet!
Het vroegere Pur schuim daarentegen verloor wel van zijn isolerende eigenschappen.
Tegenwoordig na-isoleren ze zelfs ook al bij nieuwbouw. (sneller werken - financieel voordeliger)
De parels worden verlijmd en dit vormt dan een harde plaat in uw spouw.
Er is on-line zeker een studie te vinden van de Unief Gent dacht ik, dat na-isoleren onderzocht heeft en positief heeft bevonden.
Op 5 jaar heb je met huidige premie van 6 euro/m² zeker uw geld terug.
En wacht maar tot de energieprijzen terug zullen stijgen...
En dat dit maar 10 jaar werkt klopt totaal niet!
Het vroegere Pur schuim daarentegen verloor wel van zijn isolerende eigenschappen.
Tegenwoordig na-isoleren ze zelfs ook al bij nieuwbouw. (sneller werken - financieel voordeliger)
De parels worden verlijmd en dit vormt dan een harde plaat in uw spouw.
Er is on-line zeker een studie te vinden van de Unief Gent dacht ik, dat na-isoleren onderzocht heeft en positief heeft bevonden.
Op 5 jaar heb je met huidige premie van 6 euro/m² zeker uw geld terug.
En wacht maar tot de energieprijzen terug zullen stijgen...
Re: na-isoleren van spouwmuren
De kost van dat isoleren recupereer je wel via de verkoopwaarde van je huis.
Maar het is eerder omgekeerd, totaal onbeholpen huizen qua energieprestatie worden moeilijker en moeilijker verkocht. En een huis dat verlaagt in prijs om te verkopen : dat zijn direct aanzienlijke bedragen.
Maar het is eerder omgekeerd, totaal onbeholpen huizen qua energieprestatie worden moeilijker en moeilijker verkocht. En een huis dat verlaagt in prijs om te verkopen : dat zijn direct aanzienlijke bedragen.
72% aandelen, 16% obligaties, 12% cash
Re: na-isoleren van spouwmuren
ja zeker en ik denk ook zeker dat je het er uit haalt qua verwarming
onze offerte bedraagt 1800 euro , trek daar de premie van af die we zullen terugkrijgen dan zullen we een 1100 euro betaalt hebben
denk dat we deze na een aantal jaren wel terug verdiend zullen hebben rekening houdend met het feit dat de energieprijzen alleen nog maar zullen stijgen + het feit dat onze kinderen nu nog klein zijn en niet veel op hun kamer zitten en er dus ook niet veel gestookt wordt , maar eens ze groter zijn en studeren zullen ze wel veel op hun kamers zitten en moet daar ook verwarmd worden dus dat haal ik er wel uit denk ik
onze offerte bedraagt 1800 euro , trek daar de premie van af die we zullen terugkrijgen dan zullen we een 1100 euro betaalt hebben
denk dat we deze na een aantal jaren wel terug verdiend zullen hebben rekening houdend met het feit dat de energieprijzen alleen nog maar zullen stijgen + het feit dat onze kinderen nu nog klein zijn en niet veel op hun kamer zitten en er dus ook niet veel gestookt wordt , maar eens ze groter zijn en studeren zullen ze wel veel op hun kamers zitten en moet daar ook verwarmd worden dus dat haal ik er wel uit denk ik
Re: na-isoleren van spouwmuren
EPS parels en wol zijn hydrofoob. Ze zijn vochtafstotend, niet capillair, ze nemen dus zeer weinig tot geen vocht op.
Ze zijn wel dampdoorlatend en daardoor kan of zal er inwendig condensatie voorkomen, dit vormt absoluut geen probleem op voorwaarde dat na de winter de muur langs de buitenzijde kan uitdrogen. De buiten muur moet dus ook poreus zijn (gelijk gewone baksteen) en mag dus niet met een lakverf behandeld zijn of met geemailleerde tegels of iets anders dat dampdicht is.
De binnenkant van de buitenmuur wordt ook altijd nat bij slagregen, die moet ook kunnen drogen. Dit is geen probleem zolang er geen grote barsten in de buitenmuur zijn en het voegwerk nog deftig. Slecht voegwerk en barsten geven aanleiding tot meer waterinsijpeling en moet altijd vermeden worden.
Vorige eeuw ;-) werd gezegd dat koude bruggen (bv lateien boven ramen die geen onderbreking hebben tussen binnen en buiten) extra problemen kunnen veroorzaken maar een studie (die van Gent ??) spreekt dit zelfs tegen. integendeel de binnentemperatuur aan de koude brug is zelfs lichtjes hoger dan voor de na-isolatie. Heeft men toch schimmelvorming ter hoogte van de koude brug dan is dit eerder te wijten aan onvoldoende verluchting . Met onvoldoende bedoel ik minder dan een normaal huis zou verlucht moeten worden. Heb je geen schimmel nu, dan is er weinig kans dat je er hebt na de isolatie.
De studie waarvan sprake , vermoed ik dat dze is :
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/3 ... 001_AC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
EPS-parels bij mij : de hechting is niet 100%. Op de zolder vond ik wat parels, waarschijnlijk bovenaan door de wind uit de spouw geblazen.
Wat de waarde van het huis bij verkoop : De kosten van na-isolatoie haalt men met besparingen op verwarming er zeker uit. Maar hou rekening mee dat de technische normen aan huizen stilaan zo streng worden dat na-isolatie van een spouwmuur onvoldoende is. In 2021 moet nieuwbouw al energieneutraal zijn. Als binnen 30 of 40 jaar een jong koppel je huis overkoopt zal het hen worst wezen dat je 7cm isolatie hebt als ze toch een renovatie starten met vernieuwing van de buitengevel.
Ze zijn wel dampdoorlatend en daardoor kan of zal er inwendig condensatie voorkomen, dit vormt absoluut geen probleem op voorwaarde dat na de winter de muur langs de buitenzijde kan uitdrogen. De buiten muur moet dus ook poreus zijn (gelijk gewone baksteen) en mag dus niet met een lakverf behandeld zijn of met geemailleerde tegels of iets anders dat dampdicht is.
De binnenkant van de buitenmuur wordt ook altijd nat bij slagregen, die moet ook kunnen drogen. Dit is geen probleem zolang er geen grote barsten in de buitenmuur zijn en het voegwerk nog deftig. Slecht voegwerk en barsten geven aanleiding tot meer waterinsijpeling en moet altijd vermeden worden.
Vorige eeuw ;-) werd gezegd dat koude bruggen (bv lateien boven ramen die geen onderbreking hebben tussen binnen en buiten) extra problemen kunnen veroorzaken maar een studie (die van Gent ??) spreekt dit zelfs tegen. integendeel de binnentemperatuur aan de koude brug is zelfs lichtjes hoger dan voor de na-isolatie. Heeft men toch schimmelvorming ter hoogte van de koude brug dan is dit eerder te wijten aan onvoldoende verluchting . Met onvoldoende bedoel ik minder dan een normaal huis zou verlucht moeten worden. Heb je geen schimmel nu, dan is er weinig kans dat je er hebt na de isolatie.
De studie waarvan sprake , vermoed ik dat dze is :
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/3 ... 001_AC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
EPS-parels bij mij : de hechting is niet 100%. Op de zolder vond ik wat parels, waarschijnlijk bovenaan door de wind uit de spouw geblazen.
Wat de waarde van het huis bij verkoop : De kosten van na-isolatoie haalt men met besparingen op verwarming er zeker uit. Maar hou rekening mee dat de technische normen aan huizen stilaan zo streng worden dat na-isolatie van een spouwmuur onvoldoende is. In 2021 moet nieuwbouw al energieneutraal zijn. Als binnen 30 of 40 jaar een jong koppel je huis overkoopt zal het hen worst wezen dat je 7cm isolatie hebt als ze toch een renovatie starten met vernieuwing van de buitengevel.
Re: na-isoleren van spouwmuren
oei dan gaat die zooi misschien toch 'vliegen'
met de jaren
begin ik weer te twijfelen

begin ik weer te twijfelen

Re: na-isoleren van spouwmuren
tja, nog geen handvol kleine bollekes is niet veel hoor.
De hoeveelheid lijm in instelbaar op het moment van inblazen, kun je vragen om er extra zorg aan te besteden.
Die PDF van Gent vergelijkt beide producten p24 en p27
Wol heeft een betere weerstand bij brand en parels vullen beter smalle plekken en plekken waar cement 'baarden' hangen (volgens http://www.isolatie-info.be/spouwmuurisolatie.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
De hoeveelheid lijm in instelbaar op het moment van inblazen, kun je vragen om er extra zorg aan te besteden.
Die PDF van Gent vergelijkt beide producten p24 en p27
Wol heeft een betere weerstand bij brand en parels vullen beter smalle plekken en plekken waar cement 'baarden' hangen (volgens http://www.isolatie-info.be/spouwmuurisolatie.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Re: na-isoleren van spouwmuren
Tussentijdse evaluatie:
Het is nog moeilijk om een een exacte besparing door te geven, dat zal pas kunnen na een volledig jaar.
Niettemin: als ik een schatting maak van ons verbruik deze winter, en de verdeling inschat tussen winter- en zomerverbuik, dan kom ik op een besparing van minstens 15%. Vermoedelijk zal de reële besparing nog een stuk hoger zijn, aangezien we een zeer strenge winter achter de rug hebben. Ik heb mijn schattingen ook erg voorzichtig gemaakt. Het zou mij niet verwonderen dat we de 20% of meer halen. De premie hebben we ook correct ontvangen.
In het slechtste geval betekent dit dat dit zichzelf terug betaald in ca. 9 jaar, maar mogelijks dus ook in ca. 6 jaar.
We zijn zeer tevreden over het toegenomen comfort-gevoel tijdens de koudste winterdagen en -nachten. Qua akoestische isolatie kan ik niet echt zeggen dat ik een verschil merk. Qua isolatie tegen de warmte kan ik ook nog niets zinnig zeggen. Nergens vocht- of andere problemen.
Ik ben benieuwd wat het eindrapport zal zijn, over ong. 6 maanden.
Het is nog moeilijk om een een exacte besparing door te geven, dat zal pas kunnen na een volledig jaar.
Niettemin: als ik een schatting maak van ons verbruik deze winter, en de verdeling inschat tussen winter- en zomerverbuik, dan kom ik op een besparing van minstens 15%. Vermoedelijk zal de reële besparing nog een stuk hoger zijn, aangezien we een zeer strenge winter achter de rug hebben. Ik heb mijn schattingen ook erg voorzichtig gemaakt. Het zou mij niet verwonderen dat we de 20% of meer halen. De premie hebben we ook correct ontvangen.
In het slechtste geval betekent dit dat dit zichzelf terug betaald in ca. 9 jaar, maar mogelijks dus ook in ca. 6 jaar.
We zijn zeer tevreden over het toegenomen comfort-gevoel tijdens de koudste winterdagen en -nachten. Qua akoestische isolatie kan ik niet echt zeggen dat ik een verschil merk. Qua isolatie tegen de warmte kan ik ook nog niets zinnig zeggen. Nergens vocht- of andere problemen.
Ik ben benieuwd wat het eindrapport zal zijn, over ong. 6 maanden.
Re: na-isoleren van spouwmuren
Wij hebben geisoleerd met buitenmuur-isolatie (10 cm). We hebben sindsdien meer gas verbruikt dan verleden jaar. Wat misschien wel te verklaren valt door de strengere, en vooral de veel langere winter. We hebben ook vaker de verwarming op de slaapkamers opgezet.
Gevoelsmatig heb ik de indruk dat het comfort in de woning wel beter is, het kille gevoel vanzodra de radiatoren afgekoeld zijn is er niet meer. Maar dat zit em misschien gewoon tussen de 2 oren...
Ik had ergens wel een besparing verwacht. Ik vermoed dat er nog veel verloren gaat langs:
- de "kasten" waar de rolluiken in zitten
- de "spleet" waar de rolluik band doorgaat (je voelt de wind er gewoon doorblazen
- de spouw kan nog ventileren doordat er een spleet is langs waar de rolluik zakt. M.a.w er kan koude locht in de spouw (die dus achter de isolatie zit).
Laat het een les zijn voor iedereen die wilt bouwen of verbouwen. Rolluiken zijn miserie en dienen tot niets. Kom me niet af met veiligheid, want wat ga je doen als je op vakantie bent? Ze laten open staan zoals wij? Dan hebben ze geen zin. Ze sluiten? Dan kun je er even goed een bord naastzetten met de vermelding "wij zijn 2 weken op verlof gelieve binnen te breken"...
Gevoelsmatig heb ik de indruk dat het comfort in de woning wel beter is, het kille gevoel vanzodra de radiatoren afgekoeld zijn is er niet meer. Maar dat zit em misschien gewoon tussen de 2 oren...
Ik had ergens wel een besparing verwacht. Ik vermoed dat er nog veel verloren gaat langs:
- de "kasten" waar de rolluiken in zitten
- de "spleet" waar de rolluik band doorgaat (je voelt de wind er gewoon doorblazen
- de spouw kan nog ventileren doordat er een spleet is langs waar de rolluik zakt. M.a.w er kan koude locht in de spouw (die dus achter de isolatie zit).
Laat het een les zijn voor iedereen die wilt bouwen of verbouwen. Rolluiken zijn miserie en dienen tot niets. Kom me niet af met veiligheid, want wat ga je doen als je op vakantie bent? Ze laten open staan zoals wij? Dan hebben ze geen zin. Ze sluiten? Dan kun je er even goed een bord naastzetten met de vermelding "wij zijn 2 weken op verlof gelieve binnen te breken"...
Re: na-isoleren van spouwmuren
- de spleet naar de spouw kun je afdichten met schuim (niet de spleet waar het rolluiken uitkomt)
- rolluikkast is inderdaad koudebrug. Bij vernieuwen van mijn living van plan om rolluikkast te maken in gyproc kamerbreed en tot plafond en alle vrije ruimte mag opgevuld worden met isolatie. Of misschien zelfs geen rolluiken meer. Zal zelfs mooier zijn.
- doorgang van lint is afgeschermd met metalen stukje met wieltjes en borstels om tocht te vermijden. Zo van die borstels gelijk in sommige brievenbussen. Verkrijgbaar in de handel.
grtjes
- rolluikkast is inderdaad koudebrug. Bij vernieuwen van mijn living van plan om rolluikkast te maken in gyproc kamerbreed en tot plafond en alle vrije ruimte mag opgevuld worden met isolatie. Of misschien zelfs geen rolluiken meer. Zal zelfs mooier zijn.
- doorgang van lint is afgeschermd met metalen stukje met wieltjes en borstels om tocht te vermijden. Zo van die borstels gelijk in sommige brievenbussen. Verkrijgbaar in de handel.
grtjes
Re: na-isoleren van spouwmuren
Volgens mij is het totaal nutteloos om de buitenmuur te isoleren als je de spouw niet winddicht maakt.sintorama schreef:de spouw kan nog ventileren doordat er een spleet is langs waar de rolluik zakt. M.a.w er kan koude locht in de spouw (die dus achter de isolatie zit).
Het is dus essentieel dat de spouw dichtmaakt rond de rolluikdoorgangen en indien mogelijk, ook de bovenkant van de muren. Ik vind het ook vreemd dat de firma die de muur geïsoleerd heeft, dit zelf niet heeft gedaan of voorgesteld.
Re: na-isoleren van spouwmuren
mja de firma's die bij ons geweest zijn ivm spouwmuurisolatie hadden het over plaatsen van borstels aan de rolluikkasten 